交流接触器自动断开

解决方法如下:
1、测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;若有电压 , 但低于线圈额定电压 , 则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档进行测量 。若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈 。
2、检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻 。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象 。
【交流接触器自动断开】3、检查转轴是否生锈或歪斜 。如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件 , 使转轴转动灵活 。