1、地暖主管道流量的设计有两种计算方法:一种由采暖热负荷、供回水温差决定;另一种应满足地暖盘管最小水流速要求,应取二者中大值 。
2、以建筑面积100㎡的住宅为例:采暖热指标:60W/㎡;采暖负荷:100×60=6000W=6kW;水流量:(6×0.86)/10=0.516m3/h 。对上述技术参数进行计算的结果为:G最?。?.14×[(0.02-0.004)/2]2×0.26×3600=0.19m3/h,即单路地暖盘管要求最小水流量为0.19m3/h 。
若该住宅设计为4分支,则入户最小总流量为0.19×4=0.76m3/h 。
【地暖流量多少正常】3、如以采暖负荷及供回水温差为依据核定的水流量 , 会造成工程系统中经常存气,造成不热现象发生 。究其原因,是由于流量不足造成气塞破坏了系统循环 。因此设计流量一定要满足地暖盘管最小水流速要求,以免系统积气影响供暖效果 。当设计流量有所限制时,应相应调整户内分支数 。