文章插图
1、发生电气故障后,一般现场人员都会断电了,有些还可能会清理了现场,这样现场的第一表象会被干扰了 。这种情况下 , 千万不能盲目断电,否则可能会加重故障程度,甚至引起安全事故 。所以到现场第一件事要做的,就是找事发当时现场人员 , 了解发生了什么具体问题,他们看到了什么,听到什么,闻到了什么,处理过了什么,这样收集了第一手资料,才考虑下一步的处理方案 。
2、找对应设备图纸和资料,电气维修 , 图纸和说明书这些 , 如果齐全,是最容易快速通过它来判断问题的 。如果有这些东西,先临时研究一下 , 快速掌握它的整体逻辑,至少要弄明白整体电路结构,然后对比现?。?知道电压从什么地方过来,负载这边有哪些,配件位置具体在什么地方 , 整体上对上号了 。
3、重新观察现场和设备情况 , 看看线路和元件上,有没有明显烧的地方,如果有 , 可以仔细检查变颜色或者有烧痕的元件,甚至要拆下来做进一步检查,如果坏了,可以找个新的换上 。
4、如果没有元件烧了,可以看一些控制器之类的,有没有异常的闪灯,或者代码显示,看对应说明书,看看是什么类型故障,比如如果是变频器有过流报警,就要检查电机是否有问题了 。
5、如果什么报警,什么代码都没有发现,可以测量一些大的器件,比如电机绝缘,一些功率器件是否已经击穿等,如果都没有问题,可以大胆上电,看看有没有什么异常,如果上电发现异常,一定要及时断电 。
6、如果上电也没有发现问题 , 可以找操作工尝试操作一些简单的功能动作,看看是否有异常,如果没有,可以大胆连贯开车 。
【维修电工如何快速查找电气故障】7、如果无法开车,或者中途动作断了,就要分析电路逻辑了,简单的是一些继电器电路,不外就是自保互保之类的功能,可以从逻辑和设备流程判断是什么位置的元件有问题的,然后对应更换 。
8、现在有很多是PLC和工控机之类控制,可以通过软件读程序来监控代码找故障点 , 当然前提是你要有这些工具了 。
9、有些故障比较隐蔽,比如接触不良的,是非常难查的,可能一会正常 , 一会又无法工作,需要耐心在现场观察和思考 , 深入研究图纸资料 , 才可能彻底找到问题所在处 。
10、顺路提醒一下,电气维修不要一个人作业,毕竟380伏算是高电压了,如果出现问题,是无法自己解救自己的,一定要有两个人以上在现场作业 。